Letzte Themen:

Welches Antiviren-Programm nutzt ihr? » Autor (Quelle): nikkoo » Letzter Beitrag: onkelz Spinne Revival Gruppe bei Facebook? » Autor (Quelle): Beingodik » Letzter Beitrag: onkelz Zeiten werden nicht besser » Autor (Quelle): onkelz » Letzter Beitrag: onkelz Registrierung » Autor (Quelle): onkelz » Letzter Beitrag: onkelz einen guten wünsche ich Euch » Autor (Quelle): onkelz » Letzter Beitrag: onkelz Z E B R A 2 coming soon!!! » Autor (Quelle): RKNNDS » Letzter Beitrag: derverbannte Amerika » Autor (Quelle): sammy909 » Letzter Beitrag: haie Win a Prize Worth Up to $100,000.77! » Autor (Quelle): Kaladar » Letzter Beitrag: Kaladar Win a Prize Worth Up to $100,000.77! » Autor (Quelle): Kaladar » Letzter Beitrag: Kaladar Win a Prize Worth Up to $100,000.77! » Autor (Quelle): Kaladar » Letzter Beitrag: Kaladar
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Hausanschlusskabel,Drehstrom ... Fachmann gesucht

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Asiafreak Avatar von Musicnapper
    Registriert seit
    Feb 2002
    Ort
    Planet Earth + 5. Dimension
    Beiträge
    5.188
    Danke
    972
    Erhielt 1.356 Danke für 661 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0

    AW: Hausanschlusskabel,Drehstrom ... Fachmann gesucht

    Zitat Zitat von mattmasch Beitrag anzeigen
    ...die Werte für das Kabel gibt das EVU vor ( haben nichts mit Berechnungen zu tun, sind Mindestwerte deines Energieversorgers), da sie auf ihre Netzstabilität und Kurzschlussfestigkeit achten.
    Hat nichts damit zu tun was du für eine Leistung abnimmst.
    Die Strangabsicherung fordert diesen Querschnitt,kannste nichts dran ändern,ist halt die Netzplanung.

  2. #2
    Stammuser
    Registriert seit
    Apr 2005
    Ort
    Westfalen
    Beiträge
    139
    Danke
    9
    Erhielt 10 Danke für 7 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0

    AW: Hausanschlusskabel,Drehstrom ... Fachmann gesucht

    Ausserdem möchte das EVU die Netzverluste vor dem Stromzähler so klein wie möglich halten.
    Was hinter dem Zähler passiert ist egal. Sind halt deine Stromkosten.

  3. #3
    Stammuser Avatar von nullproblemo
    Registriert seit
    Apr 2003
    Ort
    Stadt des Sonnenkönigs
    Beiträge
    377
    Danke
    58
    Erhielt 42 Danke für 22 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0

    AW: Hausanschlusskabel,Drehstrom ... Fachmann gesucht

    Neuanschluss an das Versorgungsnetz bis 100A bei Kabel bis 12m im öffentlichen
    Bereich und bei Freileitung kostet ca. 1490 Euro. ( normalerweise für ein Haus ).

    Hier ist der Standardquerschnitt 4x35 qmm Alu ( NAYY-J ).

    Natürlich kann man bei einem Gartengrundstück davon ausgehen, das man keine 100 Ampere braucht.
    Erschwerend kommt aber hinzu, das Du etwa 120 mtr Kabel brauchst.

    Als Energieversorger würde ich Dir lediglich einen Anschluss , wie oben beschrieben der ca. 12 mtr lang ist, herstellen.
    Dann eine neue Zähleranschlussäule (das wird dann der Übergabepunkt werden, ab dann ist alles ´privat` ).
    Die Zähleranschlussäule müsstest Du dann auch noch selbst bezahlen.

    Wie Du dann mit den 120 mtr. an deine Hütte kommst interressiert mich dann als Energieversorger nicht mehr.

    Gruß Nullproblemo

Ähnliche Themen

  1. Netwerktreiber gesucht!!
    Von Chef2005 im Forum Windows ,Linux,Mac Forum
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.07.08, 17:28
  2. den Fachmann bei eBay finden ...
    Von wacheia im Forum Klatsch Tratsch + Fun Forum
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.01.08, 13:07
  3. Klingelton gesucht
    Von Lucky111 im Forum Handy & Festnetzzone
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.07.07, 18:36

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •